     水电工程是装饰公司正式施工的第一道工序。水电工程属于隐蔽工程,后期改造及维修难度极大,且水电工程切实涉及到客户的安全及财产利益。不规范的水电工程可能造成极大的安全隐患,漏水漏电现象更是威胁到客户的财产利益。所以做好水电工程,既是内蒙古装饰公司整个工程漂亮的开端,又是客户安全和利益坚实保障。

1.jpg

    在水电改造前需要弹出水电改造线,先弹线,后施工,根据弹线做到点位准确,线路横平竖直,走向清晰,一目了然,避免因没有规划造成的窝工、返工,既可用来指导施工,保证工程质量,又可以根据弹线做出水电预评估,做到使客户心中有数。第一次量房水电改造线是不能弹的,只有客户水电方案确定后才能弹线。

2.jpg

1、水电路走顶工艺,水电路走向一目了然,避免了安全隐患,方便后期维修。

    2、顶面水电路布置应电路在上,水路在下,避免安全隐患,墙面可以竖开槽,但横开槽宽度不大于50cm,管线铺设横平竖直,线管固定低于墙面10mm。

    3、水电路布置要坚持上热下冷、左热右冷规则,冷热水管间距不小于20cm,水路固定点间距不大于60cm,混水阀接口中心距150mm,允许偏差2mm,保证管路井然有序,每根管线都有据可循。

    4、合理布置管卡,弯头、三通线盒两端要增设管卡,间距不大于200mm,水管管卡间距不大于80cm,线管管卡不大于100cm,保证管道固定牢固,受力均匀,不变形,不脱落。水电路必须用卡子固定,不得绑在管道、吊杆、龙骨上。

3.jpg

      厨房、卫生间水电改造开槽,在敷设管线前,必须先将线槽内涂刷防水涂料,并扩出管槽两侧各不少于100mm,待干燥后再敷设管道,避免管道漏水湮湿墙壁造成不必要的损失,厨房卫生间墙面用瓷砖饰面的,必须用水泥固定管路,保证与装饰层紧密结合,后期不会产生松动脱落现象。水管尽量减少接头,减少安全隐患。水管出水口必须用丝堵堵死或软管连成回路,避免漏水造成重大损失。开关插座位置要遵循设计要求(插座30线、开关130线)使得家里的插座和开关分别在同一水品线上。水电验收完毕后线盒安装专用保护盖,避免后期施工损坏电线,避免批刮粉刷石膏堵塞线盒,同时颜色醒目防止开关插座漏电。安装保护盖要用专用螺丝拧紧,不得直接插在线盒上。

    水电验收时,水路要进行打压试验,压力不得低于0.6mpa,观察末端接头是否有渗漏,保压时间不低于1小时,掉压不得超过0.05mpa。