一、龙骨安装
   (1)根据现场施工九条线之水平基准线及设计要求确定吊顶标高,设置吊顶标高基准线,清晰弹线,位置准确。
   (2)主龙骨吊点间距应小于1.2m,主龙骨安装后应及时校正其位置标高。
   (3)吊杆应通直,距龙骨骨端部距离不得超过300mm,当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。
   (4)边龙骨固定用金属胀栓与墙顶面固定连接,金属胀栓固定间距不大于1200mm,且水平高差不大于3mm。
   (5)副龙骨间距应小于400mm,龙骨安装后应及时校正其位置标高。
   (6)安装应通直,副龙骨距离墙面不得超过300mm,与设备相遇时,应增设龙骨。
   (7)主龙骨与副龙骨连接用轻钢龙骨专用连接件连接
   (8)副龙骨与副龙骨、副龙骨与边龙骨连接采用铆钉连接,采用双铆钉固定。
   (9)工艺流程:根据现场施工九条线设计弹线→画龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装边龙骨→安装主龙
骨→安装次龙骨→安装石膏板。
600 1.jpg
二、石膏板安装
   (1)板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定,防止出现弯棱、凸鼓现象
   (2)单层纸面石膏板安装时,石膏板的长边(包封边)应沿纵向主龙骨铺设
   (3)石膏板固定必须使用沉头自攻钉固定。
   (4)石膏板固定前应进行十字分格弹线,以保证每一个自攻钉都安装在龙骨上。
   (5)采用钉固法安装时,螺钉与板边距离不得小于15mm,布置均匀。
   (6)板周边钉距宜为150~170mm,板中钉距不得大于200mm。
   (7)螺钉头宜略埋入板面0.5mm-1mm,并不得使纸面破损,钉帽涂刷防锈漆。
   (8)安装双层石膏板时,上下层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝
   (9)立面石膏板接缝与平面石膏板接缝设置必须错缝,避免变形。
   (10)纸面石膏板固定采用L型套割工艺,拼接缝不得留置在转角处,应设置在转角后另一边的副龙骨上。
防止开裂。
   (11)石膏板固定采用底板托立板施工工艺,防止下沉变形。
   (12)石膏板接缝必须设置V型槽,坡度45度,V型槽5-7mm宽。
   (13)石膏板与墙、顶面交接处应留置2-3mm缝隙,避免热胀冷缩变形。
   (14)石膏板板面、板边应修饰整齐,不得有破损、严重毛刺现象。


木工工程958.jpg