发表于 2011-4-7 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
越去施工工地越发觉得工艺的重要性,我想无论室内室外装修 ,都要按照下列室内电路施工工艺装修。

一.电路改造工艺流程
1. 草拟布线图。
2. 划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。
3. 开槽。
4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。
5. 穿线。
6. 安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
7. 检查。
8. 完成电路布线图,提交公司备案。

二.电路改造的施工要点
1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。
3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
7. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交*距离不应小于100mm。
10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM,电视机650MM。
16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流不大于30mA的漏电保护器,分数路经过控制开关后,分别控制照明,空调,插座等。控制开关的工作额定电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明线路10A,插座线路16A,柜式空调线路20A,进户线路40-60A。
18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。

三、线路改造工程中主要存在的质量问题有:
配电线路的短路和断路、电视信号微弱、电话接受受干扰等,这些问题的原因及处理方法如下:
1,线路接头过多及接头处理不当是突出原因,由于工人技术水平的限制和责任心不强,对接头的打线,绝缘及防潮处理不好,就会发生短路断路.所以线路应尽量减少接头,若必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的(工程报价允许范围内)可以"涮锡"或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路做法相同.
2,做隐蔽处理的线路没有套管,套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,在该套管时不套或使用不适当的套管,会留下极大的隐患,埋入墙壁的线路应使用PVC硬质线管,并应和线号配套;地面走线要考虑长期受压的状态,最好使用水煤气管(即电工管)并固定好.
3,后续施工容易破坏做好的线路,比如墙壁线路被电捶打断、铺装地板时气钉枪打穿PVC线管回护套线,应在隐蔽线路上做好标记,避免下道工序的破坏.
4,配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,使线路超负荷工作.
5,各种不同的线路走同一线管,如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使接受信号受到干扰,应分别走套管.
在装修工程的前期,一般就应进行埋线走管的工作 ,为了满足现今家庭的美观要求,流行的做法是将电源线、电话线、闭路电视线和电脑网络线等埋入墙体中,但必须将线路穿在保护管中再进行埋管,现在国家明文规定穿线保护管选用PVC管,因为PVC管埋入墙体中在不受潮湿,不见阳光的情况下,具有很长的使用寿命,况且PVC管本身是很好的电的绝缘体,所以选用PVC管具有优良的绝缘性和使用安全性,寿命又长,是最佳选择