总  则


一、 为保证剧场建筑设计满足使用功能、安全、卫生及舞台工艺等方面的基本要求,制定本规范。
二、本规范适用于剧场建筑的新建、改建和扩建设计。不适用于观众超过200m2或观众容量不足300座的剧场建筑。
三、 剧场建筑根据使用性质及观演条件可分为歌舞、话剧、戏曲三类。剧场为多功能时,其技术规定应按其主要使用性质确定,其他用途应适当兼顾。
四、 剧场建筑规模按观众容量可分为:
     特大型 1601座以上;
     大 型 1201~1600座;
     中 型 801~1200座;
     小 型 300~800座。
     话剧、戏曲剧场不宜超过1200座。歌舞剧场不宜超过1800座。
五、 剧场建筑的等级可分为特、甲、乙、丙四个等级。特等剧场的技术要求根据具体情况确定;甲、乙、丙等剧场应符合下列规定:
  1、 主体结构耐久年限:甲等100年以上,乙等51~100年,丙等25~50年;
  2、 耐火等级:甲、乙、丙等剧场均不应低于二级;
  3、 室内环境标准及舞台工艺设备要求应符合本规范有关章节的相应规定。
六、 剧场设计应进行舞台工艺设计;建筑设计与舞台工艺设计应紧密配合,互提设计参数。
七、 剧场建筑设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。


术  语
一、剧场  theater
    设有演出舞台、观看表演的观众席及演员、观众用房的文娱建筑。
二、观众厅auditorium
    设有固定座席的为观看演出用的空间。
三、池座stalls   

与舞台同层的观众席。
四、楼座 balcony
    池座上的楼层观众席。
五、包厢 box(in the auditorium)
  沿观众厅侧墙或后墙隔成小间的观众席。
六、舞台 stage
  剧场演出部分总称,包括主台、侧台、后舞台、乐池、台唇、耳台、台口、台仓、台塔。
七、台塔 fly tower
    主台以上至栅顶的空间。它是舞台表演和机械运作的基本空间。

八、 台仓 understage
舞台台面以下的空间。

九、镜框式舞台 proscenium stage
在观众厅和舞台之间设有台口分隔的舞台,是我国现有剧场舞台的基本形地式。

十、台口 proscenium opening
舞台向观众厅的开口。

十一、台唇 apron stage
台口线以外伸向观众席的台面。

十二、乐池 orchestra pit
为歌剧舞表演配乐队使用的空间,一般设在台唇的前面和下面。

十三、主台 main stage
台口线以内的主要表演空间。

十四、侧台 bay area
设在主台两侧,为迁换布景、演员候场、临时存放道具景片及车台的辅助区域。

十五、后舞台 back stage
设在主台后面,可增加表演区纵深方向的舞台。

十六、开敞式舞台open stage

舞台表演区和观众席在一个空间内的舞台形式,包括伸出式舞台、岛式舞台、尽端式舞台。

十七、伸出式舞台 thrust stage

舞台向观众厅伸出,主要表演区在观众席内,观众席三面环绕舞台。

十八、岛式舞台 arena stage

舞台设在观众厅内,观众席四面环绕舞台。
十九、台口墙轴线 axis of proscenium wall
    土建设计图上标注的台口承重墙结构定位轴线。
二十、台口线curtain line
    台口构造内侧边线在舞台面上的投影线,舞台机械定位以此为基准。
二十一、顶棚 grid;gridiron
    俗称葡萄架,舞台上部为安装悬吊设备的专用工作层。
二十二、天桥 fly gallery
    沿主台的侧墙,后墙墙身上部一定高度设置的工作走廊。一般舞台均设有多层天桥。
二十三、假台口(或活动台口) movable pretendnd stage door
    安装舞台灯具的主要设施,也能将演出台口尺寸作适当调整以适应各种表演。
二十四、灯光渡桥墩 lighting bridge
  与吊杆平行设置,可升降,安装、栓修理工灯光用,在演出中能上人操作的桥式刚架。
二十五、渡桥码头 portal bridge
    由天桥上伸出的平台或吊板。由此通往灯光渡桥或假台口上框。
二十六、大幕 proscenium curtain
    分隔舞台与观众厅的软幕。其开启方式又分对开式、提升式、串叠式、蝴蝶式等。
二十七、檐幕 transverse curtain
    主台上部的横条幕。
二十八、边幕 wings
    主台两侧的边条幕。
二十九、前檐幕 rore-proscenium curtain
    大幕前面的檐幕。
三十、纱幕 veil curtain
    网眼纱制作的无缝幕,挂在台口的叫台口纱幕,挂在天幕灯区前的叫远景纱幕,也可以折叠成装饰衬幕。
三十一、防火幕 fire curtain
    安装在台口处,当发生火灾时,可立刻下降将舞台与观众厅分隔开,防止火灾漫延的设施。

三十二、车台 stage wagon
在主台、侧台、后舞台之间,沿导轨前后左右行走的机械舞台;也有无导轨自由移动的小车台。

三十三、升降台 elevating stage
在舞台上可以升降台面的舞台机械。

三十四、转台 revolving stage
主要表演区能旋转的舞台机械。

三十五、升降乐池 orchestra lift
乐池地面可升降,增加舞台使用功能的乐池。

三十六、吊杆 batten
舞台上空悬吊幕布、景物、演出器材的杆状升降机械设备,有手动、电动、液压等多种传动方式。

三十七、吊点 point boist
舞台上空悬吊演出器材或景物的升降点状机械设施。

三十八、天幕 cyclorama
悬挂在舞台远景处区,表现天空景色的幕布。

三十九、面光桥 fore stage lighting gallery
在观众厅顶部安装灯具向舞台投射灯光的天桥。

四十、 耳光室 rore stage side lighting
在观众厅两侧安装灯具向舞台投射灯光的房间。

四十一、台口柱光架 lighting tower
在舞台口内两侧安装灯具的竖向刚架。

四十二、灯光吊笼 lighting(cable)basdet
在舞台两侧上空设置的安装灯具的笼状吊架,可以升降或前后左右移动。

四十三、天桥侧光 fly gallery lighting
在舞台侧天桥上安装的灯光。

四十四、流动灯光 movable lighting
在舞台台面安装在灯架上可移动的灯光。

四十五、灯控室 lignting control room
控制舞台灯光的操作用房。

四十六、声控室 lighting control room
控制舞台灯光的操作用房。

四十七、舞台监督指挥系统 stage manager control system
舞台监督指挥演出的各种信号和双向对讲系统等。

四十八、舞台监视系统 stage monitoring (display)system
观察舞台演职员演出实况的电视监视系统。


 

基地和总平面

一、 剧场基地选择应符合城镇规划要求,合理布点。

二、 剧场基地应至少有一面临接城镇道路,或直接通向城市道路的空地。临接的城市道路可通行宽度不应小于剧场安全出口宽度的总和,并应符合下列规定:
  1、 800座以下,不应小于8m;
  2、 801~1200座,小应小于12m;
  3、 1201座以上,不应小于15m。

三、 剧场主要入口前的空地应符合下列规定:
  1、 剧场建筑从红线退后距离应符合城镇规划要求,并按不小于0.20m2/座留出集散空地;
  2、 当剧场前的集散空地不能满足前款规定,或剧场前面疏散口的宽度不能满足计算要求时,应在剧场后面或侧面另辟疏散口,并应设有与其疏散容量相适应的疏散通路或空地。剧场建筑后面及侧面临接道路可视为疏散通道,但其宽度不得小于3.50m。
四、 剧场基地临接两条道路或位于交叉路口时,除主要临接道路应符合本规定第二条的规定且剧场基地前集散空地应符合第三条规定外,尚应满足车行视距要求,且车主要入口及疏散口的位置符合城市交通规划要求。

五、剧场基地应设置停车场,或由城镇规划统一设置。

六、剧场总平面设计应功能分区明确,避免人流与车流交叉。布景运输车辆应能直接到达景物出入口。
七、 剧场总平面设计应为消防提供良好道路和工作场地及回车场地,并应设置照明。内部道路可兼作消防车道,其净宽不应小于3.50m,空越建筑物时净高不应小于4.00m。
八、 环境设计及绿化应符合城镇规划要求,并应充分进行绿化,创造良好的环境。
九、 设备用房应防止对观众厅、舞台及周围环境的噪声干扰。
十、 演员宿舍、舞厅、厨房等附建于剧场主体建筑时,必须形成独立的防火分区,并有单独的疏散通道及出入口。
十一、 总平面设计应符合无障碍设计要求,并应符合现行行业标准《城市道路和障碍设计规范》JGJ 50的有关规定。

.....提示:网站下载资源都有备份,如遇到下载地址失效请及时联系管理员(QQ:3459039404)恢复下载地址(个别无法恢复会退币)

该用户从未签到

2

主题

4

回帖

72

积分

新手上路

积分
72
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:09:00 | 显示全部楼层
 

前厅和休息厅
一、 前厅面积,甲等面积不应小于0.30m2/座,乙等剧场应小于0.20m2/座,丙等剧场不应小于0.18 m2/座。
二、 休息厅面积,甲等剧场不应小于0.30 m2/座,乙等不应小于0.20 m2/座,丙等剧场不应小于0.18 m2/座。当附设小卖部或冷饮部时,不应小于0.04 m2/座。
三、 前厅与休息厅合一时,甲等剧场不应小于0.50 m2/座,乙等剧场不应小于0.30 m2/座,丙等剧场不应小于0.25 m2/座。
四、 衣物存放面积不应小于0.04 m2/座。
五、 剧场设吸烟室时,应符合下列规定:
  1、 有池座和楼座时应分层设置。
  2、 室内装修天棚应为A级材料,墙面和地面不得低于B1级材料,并应符合本规范中火灾警报规定。
六、 剧场应设观众使用的厕所,厕所应设为前室。厕所门不得开向观众厅。男女厕所厕位数比率为1:1,卫生器具应符合下列规定:
  1、 男厕:应按每100座设一个大便器,每40座设一个小便器或0.60m长小便槽,每150座设一个洗手盆;
  2、 女厕:应按每25座设一个大便器,每150座设一个洗手盆;
  3、 男女厕均应设残疾人专用蹲位。


观 众 厅

视线设计
一、视线设计应使观众能看到舞台面表演区的全部。当受条件限制时,也应使视觉质量不良的观众能看到80%表演区。
二、 视点选择应符合列规定:
 1、镜框式台口剧场宜选在舞台面台口线中心台面处;

  2、大台唇式、伸出式舞台剧场应按实际需要,将设计视点相适当外移。

  3、岛式舞台视点应选在表演区的边缘;
  4、当受条件限制时,设计视点可适当提高,但不得超过舞台面0.30m;向大幕投影线或表演区边缘后移,不应大于1.00m。
三、视线升高设计应符合下列规定:
 1、视线升高差“C”值应取0.12m;
 2、隔排计算视线升高值时,座席排列应错排布置,保证视线直接看到视点;
 3、儿童剧场、伸出式、岛式舞台剧场、露天剧场视升高值可提高一些要求;
 4、为满足较高音质要求,视线升高值设计宜采用较高要求。
四、舞台面距第一排座席地面的高度应符合下列规定:
  1、镜框式舞台面,不应小于0.60m,且不应小于1.10m;
 2、伸出式舞台面,宜为0.30~0.60m,附有镜框式舞台的突出式舞台,可与主台齐平。
  3、 式舞台台面,不宜高于0.30m,可与观众席地面齐平。
五、观众席对视点的最远视距,歌舞剧场不宜大于33m;话剧和戏曲剧场不宜大于28m;伸出式、岛式舞台剧场不宜大于20m;
六、镜框式舞台观众视线最大俯角,楼座后排不宜大于20。;靠近舞台的包厢或边楼座不宜大于35。。

伸出式、岛式舞台剧场俯角不宜大于30。

座 席
一、观众厅面积应符合下列规定:
  1、甲等剧场不应小于0.80m2/座;
  2、乙等剧场不应小于0.70 m2/座;
  3、甲等剧场不应小于0.60m2/座;
注:大台唇式、伸出式、岛式舞台剧场不计舞台面积。
二、剧场均设置有靠背的固定座椅,不包厢座位不超过12个时可设活动座椅。
三、 座椅扶手中距,硬椅不应小于0.50m;软椅不应小于0.55m。
四、 座椅排距应符合下列规定:
 1、短排法:硬椅不应小于0.80m,软椅不应小于0.90m,台阶式地面排距应适当增大,椅背到后面一排最突出部分的水平距离不应小于0.30m;

2、长排法:硬椅不应小于1.00m;软椅不应小于1.10m。台阶式地面排距应适当增大,椅背到后面一排最突出部分水平距离不应小于0.50m;
 3、靠后墙设置座位时,楼座及池座最后一排座位排距应至少增大0.12m。
五、每排座位排列数目应符合下列规定:
  1、短排法:双侧有走道时不应超过22座,单侧有走道时不应超过11座;超过限额时,每增加一座位,排距增大25mm;
  2、长排法:双侧有走道时不应超过50座,单侧有走道时不应超过25座。
五、 观众席应预留残疾人轮椅座席,座席深应为1.10m,宽为0.80m,位置应方便残疾人入席及疏散,并应设置国际通用标志。


走 道
一、 观众厅内走道的布局应与观众席片容量相适应,与安全出口联系顺畅,宽度符合安全疏散计算要求。
二、 池座首排座位排距以外与舞台前尚净距不应小于1.50m,与乐池栏杆净距不应小于1m;当池座首排设置残疾人席时,应再增加不小于0.50m的距离。
三、 两条横走道之间的座位不宜超过20排,靠后墙设置座位时,横走道与后墙之间座位不应超过10排。
四、 走道宽度除应符合计算外,尚应符合下列规定:
  1、 短排法边走道不应小于0.80m,纵走道不应小于1.00m,横走道除排距尺寸以外的通行净宽度不应小于1.00m;
  2、 长排法边走道不应小于1.20m。
五、 观众厅纵走道坡度大于1:10时应做防滑处理,铺设的地毯等应为B1级材料,并有可靠的固定方式。坡度大于1:6时应做成高度不大于0.20m的台阶。
六、 座席地坪高于前排0.50m时及座席侧面紧临有高差之纵走道或梯步时应设栏杆,栏杆应坚固,不应遮挡视线。
七、 楼座前排拦杆和楼层包厢栏杆高度不应遮拦视线,不应大于0.85m,并应采取措施保证人身安全,下部实心部分不得低于0.40m。


其 他

剧场观众厅兼放电影时,放映光学设计及放映应符合现行行业标准《电影建筑设计规范》JGJ58的规定。


舞 台
一般规定
一、镜框台口箱型舞台的台口宽度、高度和主台宽度、进深、净高均应与演出剧种、观众厅容量、舞台设备、使用功能及建筑等级相适应。宜符合表一的规定。



   表一

剧种

观众厅容量(座)

口(m)

台(m)

进深

净高

戏曲

500~800

8~10

5.0~6.0

15~18

9~12

12~16

801~1000

9~11

5.5~6.5

18~21

12~15

13~17

1001~1200

10~12

6.0~7.0

21~24

15~18

14~18

话剧

600~800

10~12

6.0~7.0

18~21

12~15

14~18

801~1000

11~13

6.5~7.5

21~24

15~18

15~19

1001~1200

12~14

7.0~8.0

24~27

18~21

16~20

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

2

主题

4

回帖

72

积分

新手上路

积分
72
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:09:00 | 显示全部楼层
 

舞台机械
一、舞台工艺设计应向土建设计提供舞台机械的种类、位置、尺寸、数量、台上和台下机械布置所需的空间尺度、设备荷载、内力分析、预埋件、用电负荷及控制台位置等要求。土建设计应满足舞

台机械安装、检修、运行和操作等使用要求。

二、舞台机械的设计、安装和运行应符合下列规定:
 1、舞台机械运行必须采取技术措施,确保安全运行,在运行全过程中应有相应的声、光警示信号,但不得影响演出效果;
 2、舞台机械可动台面与不动台面的缝隙不得大于5mm;高差不得大于±3mm。
 3、舞台机械台面的水平摆动间隙不应大于5mm;倾斜高差不应大于±3mm。
三、舞台上部悬吊机械设备运行,除行程开关外,必须安装电源主回路的保护开关,确保安全。
四、台口内侧,应留出存放对开大幕的空间位置。
五、土建设计应为防火幕和假台口预留运行空间,应为各种导轨设置预埋件,在配重通过的各层天桥处应留洞,并为防火幕和假台口的卷场机设置座平台。
六、安装吊杆应符合下列规定:
 1、建筑构件不得妨碍舞台任何悬吊设备的排列、安装和运行;
 2、景物吊杆间距宜为0.20m~0.30m;
 3、灯光吊杆前后与相邻吊杆的间距不应小于0.50m;
 4、吊杆钢丝绳的吊点间距不应大于5.00m;
 5、吊杆的长度和吊点的数量及间距与台口和主台的宽度相适应;
 6、吊杆的运行应有确保安全的保护装置,避免机械或电气损坏失灵、坠杆伤人。
七、装有假台口和灯光渡桥的舞台,天桥必须设置相应的码头与假台口或灯光渡桥相通。

八、 乐池、伸出式舞台及岛式舞台上空,应设相应数量的吊点,土建设应为吊点的安装提供条件。
舞台灯光
一、面光桥应符合下列规定:
 1、第一道面光桥的位置,应使光轴射到台口线与台面的夹角为450~500;
 2、第二道面光桥的位置,应使光轴射到大台唇边沿或升降乐池前边沿与台面的夹角为450~500;
 3、面光桥除灯具所占用的空间外,其通行和工作宽度:
   甲等剧场不得小于1.20m;丙等剧场不得小于1.00m;
 4、面光桥的通行高度,不应低于1.80m;
 5、面光桥的长度不应小于台口宽度,下部应是50mm高的挡板,灯具的射光口净高不应小于0.80m,也不得大于1.00m;
 6、射光口必须设金属护网,固定护网的构件不得遮挡光柱射向表演区;护网孔径直径为35~45mm,铅丝直径不应大于1.0mm;

7、面光桥挂灯杆的高度宜为1.00m。两排挂灯杆的位置由舞台工艺确定;

8、甲等剧场可根据需要设第三道或第四道面光桥,乙、丙等剧场,如未设升降乐池,面光桥可只设1道。
二、耳光室应符合下列规定:
 1、第一道耳光室位置应使灯具光轴经台口边沿,射向表演区的水平投影与舞台中轴线所形成的水平夹角不应大于450,并应使边座观众能看到台口侧边框,不影响台口扬声器传声;
 2、耳光室宜分层设置,第一层底部应高出舞台面2.50m;
 3、耳光室每层净高不应低于2.10m,射光口净宽:甲、乙等剧场不应小于1.20m,丙等剧场不应小于1.00m;
 4、射光口应设金属护网及应符合本规范第一条第6款规定;
 5、丙等剧场可根据表演区前移的需要,设2道或3道耳光室;乙、丙等剧场当未设升降乐池时,可只设1道耳光室。

三、追光室应符合下列规定:
1、追光室应设在楼座观众厅的后部,左右各1个,面积不宜小于8.00m2,进深和宽度均不得小于2.50m;
2、追光室射光口的宽度、高度及下沿距地面距离应根据选用灯型进行计算;
3、追光室的室内净高不应小于2.20m,室内应设置机械排风;

4、甲等剧场应设追光室;乙、丙等剧场当不设追光室时,可在楼座观众厅后部或其他合适的位置预留追光电源,容量不得小于30A。

四、调光柜室应符合下列规定:
1、 调光柜室应靠近舞台,其面积应与舞台调光回路数量相适应,甲等剧场不得小于30m2;乙等剧场不得小于25m2;丙等剧场不得小于20m2;
2、 调光柜室室内净高不得小于2.50m,室内要有良好的通风。

五、调光回路应根据剧场类型和舞台大小配置。甲等歌舞剧场不应小于480回路;甲等话剧院不应小于360回路;甲等戏曲剧场不应小于240回路。
除可调调回路外,各灯区宜配置1-3路直通电源。甲等以上的剧场,每回路容量不得小于30A,乙等及以下剧场不得小于20A。

六、 灯光配线应符合下列规定:
1、 硅调光装置配出的舞台照明不宜采用多回路共用零线方式。当采用多回路共用零线方式时,则零线截面面积不应小于相线截面积;

2、由可控硅调光装置配出的舞台照明线路应远离电声、电视及通讯等线路。当两种线路必须平行敷设时,其间距应大于1.00m,当垂直交叉时,其间距应大于0.50m,并应采用屏蔽措施。

七、 天幕地排灯区应设置相应调光回路,同时应设零线截面积不小于相线截面积的三相回路专用电源。其电源容量为:甲等剧场不小于150A,乙等剧场不得小于100A,丙等剧场不得小于75A。
八、主台两侧的流动灯电源插座应分前、中、后设置之不理在台板下带盖的专用电源盒内,盒内应按流动灯数量设置调光回路。
九、舞台侧光可安装在一层侧天桥上,舞台宽度在24M以上的甲、乙等剧场,可设置灯光吊笼或纵向灯光吊杆,数量和尺度应按舞台工艺确定。
十、不设假台口的丙等剧场应在台口两侧设置柱光架。


舞台通讯与监督
一、舞台监督主控台应设置在舞台内侧上场口。
二、灯控室、声控室、舞台机械操作台、演员化妆休息室、候场室、服装室、乐池、追光灯室、面光桥、前厅、贵宾室等位置应设置舞台监督对讲终端器。
三、舞台监督系统的摄像机应在舞台演员下场口上方和观众席挑台(或后墙)同时设置,舞台内摄像机应配置云台。
四、灯控室、声控室、舞台监督主控台、演员休息室、贵宾室、前厅、观众休息厅等位置应设置监视器。凡为观众设置的监视器不得送入演职员监视专用的舞台内信号。
五、甲等剧场可设有红外舞台监视系统等。

演出技术用房
一、灯控室、声控室均应设在观众厅后部,通过监视窗口应能看到舞台表演区全部,面积不应小于12m2;窗口宽度不应小于1.20m,窗口净高不应小于0.60m,声控室应能听到直达声。
二、同声翻译室的位置,宜设在观众厅周边,能看到舞台表演区,应有合适的监视窗口,每间面积不应小于5m2。
三、功放室应远离调光柜室,宜设在靠近主扬声器组的位置,甲等剧场面积不应小于12 m2,乙等不应小于10 m2,丙等不应小于8 m2。功放室与声控室之间应敷设相应的控制管线。功放室应设有通风及空调装置。
四、台上机械控制室宜设在二层天桥中部,或在一层天桥上部设置专用的台上机械控制室;控制室

应有三面玻璃窗,密闭防尘,操作时并能直接看到舞台全部台上机械的升降过程。面积按舞台工艺设计要求确定。
五、台下机械控制室,可设在电动吊杆控制室相对应的位置,应能直接看到舞台机械运行状况,其他技术要求同台上机械控制室,面积视舞台工艺需要而定。
六、各种舞台机械电源柜的数量、重量、使用面积和安装位置,按舞台工艺要求而定。


舞台结构荷载
一、舞台结构荷载采用标准值作为代表值。对频遇值和准水久值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9的有关规定采用。
二、作用在主台和台唇台面上的结构荷载,应符合下列规定:
 1、台面活荷载不应小于4.0KN/ m2;
 2、当有两层台仓时,在底层的楼板活荷载不应小于2.0KN m2;
 3、舞台面上设置的固定设施,应按实际荷载取用;
 4、主台面上的有车载转台等移动设施时,应按实际荷载计算。
三、升降乐池台面板的活荷载取值:不动时,不应小于4.0KN /m2;可动时,不应小于2.0KN/ m2;
四、各种机械舞台台面的活荷载取值应按舞台工艺设计的实际荷载取用,不动时均不得小于4.0KN/ m2,可动时不得小于2.0KN/ m2。
五、假台口每层搁板的活荷载不应小于2.0KN/ m2。

六、作用于栏杆的水平荷载应符合下列规定:
 1、假台口的栏杆不应小于1.0KN/ m2;
 2、座席地坪高于前排0.50m及座席侧面紧邻有高差之纵走道或梯步所设置的栏杆不应小于1.0KN/m。
七、主台上部栅顶或工作桥的活荷载按舞台工艺设计的实际荷载取用,但最低不就小于2.0KN/ m2。栅顶应与舞台结构部分牢固连线,保证水平荷载作用下的稳定性。
八、天桥的活荷载及垂直向上、向下荷载,均应根据工艺设计的实际荷载计算,但安装吊杆卷扬机或放置平衡重的天桥活荷载不应小于4.0 KN/ m2;仅作通行使用的后天桥其活荷载不应小于1.5 KN/ m2。
九、舞台面至第一层天桥,凡有配重埠升降的部位,均应设护网,护网承受的水平荷载不就小于0.5 KN/ m2。
十、布置吊杆应有4个或4个以上的悬挂点,吊杆可按1.5KN集中作用于跨中点验算。
十一、每根景物吊杆的活荷载应按不同台口宽度取用,并应符合下列规定:

台口宽度在12.00m以下的吊杆不得小于3.5KN;
 台口宽度在12.00~14.00m的吊杆不得小于4.0KN;
 台口宽度在14.00~16.00m的吊杆不得小于5.0KN;
 台口宽度在16.00~18.00m的吊杆不得小于10.0KN;
 台口宽度在18.00m以上及安装特殊灯具时应按实际荷载值取用。
十二、每根灯光吊杆的活荷载按不同台宽度取用:
 台口宽度在12.00m以下的灯光吊杆不得小于5.0KN;
 台口宽度在12.00~14.00m的灯光吊杆不得小于6.0KN;
 台口宽度在14.00~16.00m的灯光吊杆不得小于8.0KN;
 台口宽度在16.00~18.00m的灯光吊杆不得小于10.0KN;
 台口宽度在18.00m以上及安装特殊灯具时应按实际荷载值取用。
十三、面光桥的活荷载不应小于2.5 KN/ m2,灯架活荷载不应小于1.0 KN/ m。
十四、主台上部为安装各种悬吊设备的梁、牛腿、平台的荷载,应按舞台工艺设计所提供的实际荷载取用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

2

主题

4

回帖

72

积分

新手上路

积分
72
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:11:00 | 显示全部楼层

 

电 气
一、剧场用电负荷分三级,并应符合下列规定:
 1、一级负荷:应包括甲等剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、消防设备、电声设备、电视转播、事故照明及疏散指示标志等;
 2、二级负荷:应包括逻辑性、丙等剧场的消防设备、事故照明、疏散指示标志,甲等剧场观众厅照明、空气机房电力和照明、锅炉房电力和照明等;
 3、三级负荷:不属于一、二级用电设备负荷均属三级负荷;
 4、事故照明和疏散指示标志应采用带蓄电池的应急照明装置,连续供电时间不应小于30min。
二、甲等剧场供电系统电压偏移应符合下列规定:
 1、照明为+5%~ -2.5%;
 2、电力为±5%。
三、当舞台照明采用可控硅作调光设备时,其电源变压器宜采用接线方式为△/Y0
  的变压器。
四、需要电视转播或拍摄电影的剧场,在观众厅两侧宜装设容量不小于10KW,电压为主220/380V三相四线制的固定供电点.

序号

房间名称

照度(lx)

序号

房间名称

照度(lx)

1

楼梯走廊

15~30

13

理发室(头部化妆)

100~300

2

前厅、休息厅

75~200

14

排练室

100~200

3

小卖部、冷饮、存衣

50~100

15

布景仓库

15~30

4

厕所、卫生间

50~100

16

服装室

75~150

5

接待室

75~150

17

布景道具服装制作间

100~200

6

行政管理房间

75~150

18

绘景间

150~300

7

观众厅

75~150

19

灯控室、调光柜室

75~150

8

化妆室

50~100

20

声控室、功放室

75~150

9

服装室

75~150

21

电视转播室

75~150

10

道具室

75~150

22

消防控制室

75~150

11

候场室

75~150

23

水、暖、电、通机房

20~50

12

抢妆室

75~150

 








  

 注:分妆室中分妆台加局部照明200~300lx

五、乐池乐池内谱架灯、化妆室台灯照明、观众厅座位排号灯的电源电压不得大于36V。
六、电声、电视转播设备应设屏蔽接地装置。其接地电阻不得大于4Ω,屏蔽接地装置庆和电源变压器工作接地装置在电路上完全分开。当单独设置接地极有困难时,可与电气装置接地合用一组接地极,接地电阻不应大于1Ω,但屏蔽接地线应集中一点与变压器工作接地装置联接。
七、舞台演出过程中,可能频繁起动的交流电动机,当其起动冲击电流引起电源电压波动超过3%时,宜采用与舞台照明负荷分开的变压器供电。
八、剧场各类房间照度的标准值符合下表《剧场照度标准值》的规定。
九、剧场绘景间和演员化妆室的工作照明的光源应与舞台照明光源色温接近。
十、各等级剧场观众厅照明应能渐亮渐暗平滑调节,其调光控制装置应能在灯控室和舞台监督台等多处设置。                                       
十一、观众厅应设清扫场地用的照明(可与观众厅照明共用灯具),其控制开关应设在前厅值班室,或便于清扫人员操作的地点。
十二、甲、乙等剧场应设置观众席座位排号灯。
十三、剧场下列部位应设事故照明和疏散指示标志;
  1、观众厅、观众厅出口;
  2、疏散通道转折处以及疏散通道每隔20m长处;
  3、台仓、台仓出口处;
  4、后台演职员出口处。
十四、消防控制室、发电机室、灯控室、调光柜室、声控室、功放室、空调机房、冷冻机房、配电间应设事故照明,其照度不应低于一般照明度的50%。用于观众疏散的事故照明,其照度不应低于0.5lx。
十五、观众厅、前厅、休息厅、走廊等直接为观众服务的房间,其照明控制开关应集中单独控制。
十六、舞台监督台应设通往前、休息厅、观众厅和后台的开幕讯号。
十七、剧场防雷应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》GBJ50057二类建筑防雷保护措施的规定。



 