施工验收问题

* 水电气工程:

1. 给水管、镀锌管铰牙8牙、生料6圈拧紧,不许栏牙。塑料管或铝塑复管,注意安装要用专用工具,严格按照规定操作,最后进行试压,试压24小时。

2. 水管的排放注意走墙壁体,不要走地板、地砖下或高空排放。如一定要地板下走,不许有接头,阀要装在地板外面,水斗进水管应装三角阀。

3. 电器线路排放,除走空心楼板外,还须穿管,如用PVC管,壁厚不小于1.2mm。电器线路排放注意走墙壁体,不要走地板、地砖下。如走吊顶,穿管应整齐排放。各种用途线路应定性、定负载量,注意不得混用或降低负载量线材。对于插座要放电试验。

4. 煤气(天然气)要用明管,控制坡度,节头要用麻丝厚白漆,不要用生料带,还应做试气运作。

* 泥工工程:

1. 砌墙重在平整,墙面转角成90度,阴阳的搭接应注意缝隙密实、均匀、颜色一致,横平竖光,缝宽≤2mm,拼花正确,花纹一致。

2. 铺设地砖或大理石要品牌正确,无明显色差,花纹一致,铺设平整,拼缝整齐,缝宽≤2mm。任选一块地方(以4块600x600砖为例),用水平尺按对角线的方向放下,即是横跨两块对角的砖。看看是不是平的。然后测定每二块上下左右相邻的砖。如果是平的,水平尺中间的水珠应该在中间。(此方法不适用于厨房跟厕所)。最后就是看看边角是否对直。如果你选取的料是好的话,此办法可测定泥工的水平。铺好地砖,用木屑或纸板盖起保护,如作地漏处要注意流水方向,控制在5度,这样才能保证表面不积水。铺设大理石前要作重量测试,考虑安全。防止铺贴地砖或瓷砖出现空壳现象。

3. 抹灰厚度,顶栅在10-20mm之内,内墙在10-20mm之内,表面光滑、洁净、接搓平顺、线角顺直,允许偏差4-5mm之内。

* 金属工程:

* 木工工程:

* 饰面工程:

* 油漆工程:

1. 凡需进行油漆的墙、顶和木质品表面都得先进行嵌批腻子打底二次,平面平整,清扫后再进行刷漆。注意颜色要按原订的色板做色。

2. 根据不同要求,按要求配制油漆色泽,进行涂刷。如墙、顶用水性乳胶涂料,木质制品按清水、混水的要求进行加工,注意做到不漏刷、脱皮、班纹、流涕等。

3. 油漆前对需要进行嵌批的物体,注意首先检查它的制作是否达到制品质量要求,如没有达到应返修后再进行油漆。如有应返修的不作修理即油漆,查出质量问题归后道工序(油漆工)负责。

* 安装工程:

1. 对于需安装的设备、器具、电器和五金件,注意首先检查质量有无问题,再对安装的位置尺寸、螺纹径、底基等的有关产品质保证(书)是否符合要求,验证无误后再进行安装施工。

2. 对于安装好的器具设备,都得一一的分别试验。如水龙头试开、热水器试用、电器要试通电、灯饰试照明、电话试通话、电视机试放等。

* 竣工总验收:

1. 全面逐一的进行自查,并做记录。边自查、边修整、边清场的三边准备,迎接竣工总验收。

2. 对于施工过程中的有关签证和保修卡等资料整理成册,同时注意认真做好装潢工程价格的结算,并办理完手续(合同、发票及其他证卡)。