发表于 2016-4-9 11:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1 两端高低差 允许偏差2mm
  2 两端距窗洞长度允许偏差3mm
  3 轨道间距离允许偏差2mm
  4 轨道顺直允许偏差2mm
  5 出墙尺寸允许偏差5mm
  6 成品保护
  6.1 安装时不得踩踏暖气片及窗台板,严禁在窗台板上敲击、撞碰,以防损坏。
  6.2 窗帘盒安装后及时刷一道底油漆,以防抹灰、喷浆等湿作业时受潮变形或污染。
  6.3 窗帘杆或铅丝防止刻痕,加工品应妥善保管,防止存放不当、受潮等造成变形。
  7 应注意的质量问题
  7.1 窗帘盒安装不平、不正:主要是找位、划尺寸线不认真;预埋件安装不准,调整处理不当。安装前做到划线准确,安装量尺务必使标高一致,中心线准确。
  7.2 窗帘盒两端伸出的长度不一致:主要是窗口中心与窗帘盒中心相对本准,操作不认真所致。安装时应核对尺寸,使两端伸出长度相同。
  7.3 窗帘轨道脱落:多数由于盖板太薄或螺丝松动造成。—般盖板厚度不宜小于 15mm,薄于15mm的盖板,应用机螺丝固定窗帘轨。
  6.4 窗帘盒迎面板扭曲:加工时木材干燥不好,入场后存放受潮,安装时应及时刷油漆一道。

.....提示:网站下载资源都有备份,如遇到下载地址失效请及时联系管理员(QQ:3459039404)恢复下载地址(个别无法恢复会退币)