地毯铺设施工工艺
一、施工准备
1、技术准备
地毯面层下的各层作法应已按设计要求施工并验收合格;
2、材料要求
(1)地毯:的品种、规格、颜色、花色、胶料和铺料及其材质必须符合设计要求和国家现行地毯产品标准的规定。
(2)倒刺板:顺直、倒刺均匀,长度、角度符合设计要求。
(3)胶粘剂:所选胶粘剂必须通过实验确定其适用性和使用方法。污染物含量低于室内装饰装修材料胶粘集中有害物质限量标准。
  
3、主要机具设备
(1)根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。
(2)常用机具设备有:裁毯刀、裁边机、地毯撑子、手捶、角尺、直尺、熨斗等。
4、作业条件
(1)材料检验已经完毕并符合要求。
(2)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收合格,并进行隐检会签。
(3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。
(4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。
(5)作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。
(6)水泥类面层(或基层)表面层已验收合格,其含水量应在10%以下。

二、施工工艺
1、工艺流程
检验地毯质量→术交底→备机具设备→基底处理→方、分格定位→地毯剪裁→钉倒刺板条 铺衬垫→细部处理收口→检查验收
2、操作工艺
(1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再 用扫帚将浮土清扫干净。如条件允许,用自流平水泥地面找平为佳。
(2)弹线套方、分格定位:严格依照设计图纸对各个房间的铺设尺寸进行度量,检查房间的方正情况,并在地面弹出地毯的铺设集准线和分格定位线。活动地毯应根据地毯的尺寸,在房间内弹出定位网格线。
(3)地毯剪裁:根据放线定位的数据,剪裁出地毯,长度应比房间长度大20mm。
(4)钉倒刺板条:沿房间四周踢脚边缘,将倒刺板条牢固钉在地面基线上,倒刺板条应距踢脚8—10mm。
(5)铺衬垫:将衬垫采用点粘法粘在地面基层上,要离开倒刺板10mm左右。
(6)铺设地毯:先将地毯的一条长边固定在倒刺板上,然后将另一端固定在另一边的倒刺板上,掩好毛边到踢脚板下。一个方向拉伸完,再进行另一个方向的拉伸,直到四个边都固定在倒刺板上。在边长较长的时候,应多人同时操作,拉伸完毕时应确保地毯的图案无扭曲变形。
(7)活动地毯时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制块,之后按照十字控制块向四周铺设。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。如设计有图案要求时,应按照设计图案弹出准确分格线,并做好标记,防止差错。
(8)当地毯需要接长时,应采用缝合或烫带粘结(无衬垫时)的方式,缝合应在铺设前完成,烫带粘结应在铺设过程中进行,接缝处应与周边无明显差异。
(9)细部收口:地毯与其他地面材料交接处和门口等部位,应用收口条做收口处理。

三、质量标准
1、主控项目
(1)地毯表面应平服、拼缝处缝合粘贴牢固、严密平整、图案吻合。
(2)检验方法:同 GB 50209—2002。
2、一般项目
(1)地毯面层不应起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝和露线,无毛边,绒面毛顺光一致,毯面干净,无污染和损伤。
(2)地毯同其他面层连接处、收口处和墙边、柱子周围应顺直、压紧。
(3)地毯面层的允许偏差应符合GB 50209—2002
(4)检验方法:同GB 50209—2002的检验方法。
  
四、注意事项
1、作业环境
周边环境应干燥、无尘。室内已处于竣工交验结束。
2、地毯起皱、不平
(1)基层不平整或地毯受潮后出现膨胀;
(2)毯未牢固固定在倒刺板上或倒刺板不牢固;
(3)未将毯面完全拉伸至抻平,铺毯时两侧用力不匀或粘结不牢。
3、毯面不洁净
(1)铺设时刷胶将毯面污染;
(2)地毯铺完后未做有效的成品保护,受到外界污染。
4、接缝明显
缝合或粘合时未将毯面绒毛理顺,或是绒毛朝向不一致,地毯裁割时尺寸有偏差或不顺直。
5、图案扭曲变形
拉伸地毯时,各点的力度不均匀,或不是同时作业造成图案扭曲变形。
6、不合格
凡检验不合格的部位,均应返修或返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生。

五、成品保护
地毯进场应尽量随进随铺,库存时要防潮、防雨、防踩踏和重压。
铺设时和铺设完毕应及时清理毯头、倒刺板条段]钉子等散落物,严格防止将其铺入毯下。
地毯面层完工后应将房间关门上锁,避免受污染破坏。
后续工程在地毯面层上需要上人时,必须带鞋套或者是专用鞋,严禁在地毯面上进行其他各种施工操作。

六、安全环保措施
电气装置应符合施工用电安全管理规定。
胶粘剂、水性处理剂、稀释剂和溶剂等使用后,应及时封闭存放,废料和包装物应及时清出室内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

1222

主题

430

回帖

5万

积分

论坛元老

积分
51168
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:26:38 | 显示全部楼层
七、地毯铺设容易出现的质量问题及预防措施
1、质量通病:卷边翻边
原因分析:
(1)地毯固定不牢。
(2)粘结不牢。
预防措施:
(1)墙边、柱边应钉好倒刺板,固定地毯。
(2)粘结固定地毯时,选用优质地板胶,刷胶均匀,铺贴后应拉平压实。
  
2、质量通病:表面不平、打皱、鼓包
原因分析:
(1)地面本身凹凸不平。
(2)未作拉伸处理。
预防措施:
(1)地面表面平整度不应大于4mm。
(2)铺高地毯时,必须用大撑头,小撑子或专制张紧器张拉平整后方可固定。
(3)地毯铺设后严防浸湿、雨淋受潮。

3、质量通病:显拼缝、收口不顺直
原因分析:
(1)接缝绒抟末作处理。
(2)收口处未弹线,收口条不顺直。
预防措施:
(1)地毯接缝处用弯针做绒毛密实的缝合。
(2)收口处先弹线,收口条跟线钉直。

4、质量通病:发霉
原因分析:
(1)首层地面未作防潮处理。
(2)地面铺地毯时含水率过大。
预防措施:
(1)首层地面必须做防水层防潮。
(2)地面含水率不得大于80%。

5、质量通病:拼缝处露底衬、露缝线。
原因分析:地毯接缝时未张平。
预防措施:接缝时用撑子张平服帖后再缝合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

3

回帖

65

积分

新手上路

积分
65
发表于 2015-4-8 13:15:10 | 显示全部楼层
不错!类似的施工我也做过 还是比较详细的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

7

回帖

65

积分

新手上路

积分
65
QQ
发表于 2015-4-10 10:38:48 | 显示全部楼层

不错!类似的施工我也做过 还是比较详细的