水电施工标准
一、水工

1.上水管道与燃气管道的距离应不小于50mm,交叉部分除外。
2.上水管改造结束隐蔽前必须进行试压,试压20分钟后无渗漏方可隐蔽,并在隐蔽前个别地方做防水处理(特别是墙面穿孔、门口挡水板处和破坏地面的地方),并在铺地板前需重新试压一次。
3.水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水口前应安装阀门。热水器出水口应安装阀门。
4.洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方,左热右冷。
5.浴缸排水口应对准下水管口,并留检修孔,不贴墙地砖时下部重点防水。
6.卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆Ф32-50,洗菜池Ф40-50。
7.如说明书无规定,座便器安装宜采用膨胀螺栓固定并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。

二、电工
1.电路为改造而非重排,可以利用原有的线进行改造,如无特殊要求,电路排布为所有空调回路各自独放一路,所有照明为一路;厨房间插座为一路;卫生间用电设备及卫生间插座为一路;除厨、卫以外的所有插座为一路。不同的房型均可参照上述方法。
2.电路敷设采用PVC电管敷设,管内穿线为:照明主灯线为BV2.5,支线为BV1.5,插座及空调挂机为BV2.5,空调柜机为BV4,卫生间及厨房主线均用BV4线,不用的过渡盒必须用铁板封补。
3.电路改造结束后,应分别对每一回路的相与零、相与地、地与零之间进行绝缘电阻测试,绝缘电阻值应不小于0.5MΠ,如有多个回路在同一管内敷设,则同一管 内线与线之间必须进行绝缘测试。最后应对各用电点(灯、插座)进行通电试验,并在各回路的最远点进行漏电保护器试跳试验。
4.如无特殊情况,导线必须穿管铺设,管内电源线总截面积不超过管内径的40%。强、弱电线不得在同一管内铺设,不得进同一接线盒。管内导线不能有接头、扭接。导线在线盒内留有余量,长度宜为150mm,吊顶内的照明线可用软管铺设。
5.电管在跨越门口等施工时经常走动的部位处,应采取保护措施。
6.电器线路与煤气、热水管间距宜大于500mm,与其他管路宜大于100mm。
7.电线管不得采用直角弯和三同接头。
8.大功率用电器不能直接安装在可燃构件上。