[水电] 水电改造容易被忽视的五个注意事项

[复制链接]

该用户从未签到

2440

主题

1233

回帖

8万

积分

论坛元老

积分
85288
发表于 2013-4-19 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、墙体开槽不深(墙内可能有钢筋),冷热水管露出墙体,影响贴瓷砖。
2、地坪冷热水管相叠过桥时位置没考虑好,影响地坪厚度及坡度。
3、热水器冷热水管布管时没按热水器的型号来布管,实际安装时有误差或位置不对。
4、墙式冷热水龙头的位置高度不合理,龙头的中心间距不正确,通常中心间距15公分。致使面砖贴好后,龙头不能安装。
5、冷热水管安装完毕一定要进行打压试验,试压8公斤,时间20-30分钟。
.....提示:网站下载资源都有备份,如遇到下载地址失效请及时联系管理员(QQ:3459039404)恢复下载地址(个别无法恢复会退币)

该用户从未签到

2440

主题

1233

回帖

8万

积分

论坛元老

积分
85288
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:20:00 | 显示全部楼层
其他:

1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg
经常会出现的情况:
1、水表表盖玻璃破裂!!!
(劣质的水表+打压速度过快)(打压时间不少于10Min)
2、打不上压!!!(某出水口未关闭)
3、压力值很快下降!!!(堵头未堵好)