已知家用电流的最大值,如何推算出所需电线截面积,即用哪种规格电线合适?(铜线和铝线分开来算)

.....提示:网站下载资源都有备份,如遇到下载地址失效请及时联系管理员(QQ:3459039404)恢复下载地址(个别无法恢复会退币)

该用户从未签到

1982

主题

3604

回帖

2万

积分

版主

积分
20517
发表于 2012-6-20 08:51:00 | 显示全部楼层
以下有几种方法  你参考一下
------------------------------
电线截面积算法如下:
圆柱体导线截面积=3.14*R*R.R为导线半径.
例如一直径为2MM的导线,其截面积=3.14*1*1=3.14平方毫米.
长方体导线截面积=高*宽
例如一宽为4MM长高为2MM导线,其截面积为2*4=8平方毫米.
多股导线截面积=单根导线的截面积*导线根数.

------------------------------

有功率就可计算出电流,按下式:
据:S=pL/R, I=V/R  V=IR
S:导线截面积,p:线阻率,铜 0.0172,铝 0.0283,L:导线长度
R:导线电阻, V:电压(这里指电压降) I:线路电流

--------------------------

电缆截面积计算_百度文库(直接在线看)
http://wenku.baidu.com/view/b2ed98c08bd63186bcebbc2b.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

1982

主题

3604

回帖

2万

积分

版主

积分
20517
发表于 2012-6-20 08:52:00 | 显示全部楼层
导线截面积与载流量的计算(如何计算电缆平数) 

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=〔I/(5~8)〕=0.125 I~0.2 I(mm2) S——铜导线截面积(mm2) I——负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3

主题

23

回帖

68

积分

新手上路

积分
68
 楼主| 发表于 2012-6-20 12:46:00 | 显示全部楼层

感谢斑竹了。那我试着用你给的方法算一下。麻烦你帮我检查看对不?如果家里的一个柜式空调(海尔KFR-50LW/03CCQ23)单独走线,柜式空调的功率为2000瓦,那么电流=P/Ucosф=2000/220*0.8=11.4A。由于铜线要比铝线系数高一级,故1mm2铜导线载流量=1*10=10A,1.5mm2铜导线载流量=1.5*10=15A,2.5mm2铜导线载流量=2.5*10=25A。刚算出来的11.4A,就可以选择1.5mm2铜线。请问,这样算可以得100分吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

3

回帖

65

积分

新手上路

积分
65
发表于 2012-7-28 16:23:00 | 显示全部楼层
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

32

回帖

325

积分

中级会员

积分
325
发表于 2012-8-15 16:22:00 | 显示全部楼层
好复杂 看不懂